通风管道耐火试验方法 GB/T17428-2009
7 试件的安装
7.1 总则
试件应尽可能按实际使用情况安装。
支承结构可以是实际使用的墙,并且比将要进行试验的管道具有更长的耐火时间。
当管道穿过炉墙时,开口应足够大,保证管道表面到开口的距离至少为200mm。
7.2 标准支承结构
当实际使用的支承结构类型不能确定时,应使用表3和表4给出的标准支承结构。

7.3 非标准支承结构
当试件实际使用的支承结构不是上述标准支承结构时,试件应安装在与实际情况相同的支承结构中进行试验。
7.4 管道的约束
7.4.1 在炉内
在远离管道穿越处,管道应采用与炉墙相连接的方式固定。如果炉墙有移动的可能时,对管道的固定应独立于炉体结构。
7.4.2 封闭
管道在炉内的端部以及支管的端部应采用独立于炉体的方式进行封闭,且使用的材料和结构与管道的其他部分类似。
7.4.3 防火封堵
管道穿过支承结构时,其表面与支承结构之间的空隙应用防火封堵材料填充密实,使用的防火封堵材料应与实际使用情况一致。如果在穿越处管道周围需填充的宽度不能确定,填充宽度应为50mm。
