通风管道耐火试验方法 GB/T17428-2009
4 试验装置
4.1 总则
除了GB/T 9978.1规定的试验装置外,本试验还需要以下装置。
4.2 试验炉
满足GB/T 9978.1规定的标准升温和压力条件,并适合水平方向安装管道,见图1。

4.3 风机A
在试验开始和整个试验过程中能使管道A内保持(300±15) Pa的压差,可以直接或通过适当长度的管道与试件相连接。压力测量仪表的准确度为±3Pa。
4.4 风机B
试验开始前,在环境温度下,使管道B内保持(3±0.45) m/s的空气流速。可以直接或通过适当长 度的管道与试件相连接。风机应设置一个旁通风口,可以在4.5中描述的截止阀关闭前打开。流速测量仪表的准确度为±5%。
4.5 截止阀
截止阀应安装在风机B和试件之间。在风机B处于“停止”状态下,通过隔断管道B内的空气流动来评价管道B的耐火完整性。
