火灾试验表面制品的实体房间火试验方法 GB/T25207-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录C (资料性附录) 试验房间的测量仪器

C.1 热流
接收辐射热的表面(可能接收少量对流热)为一圆形平面,直径不大于15 mm,表面覆有耐磨的无光泽黑色涂层。接收表面应包含在水冷壳体中,壳体正面直柽不大于50 mm,平整、髙度抛光,与接收表面的平面齐平。
热流计应耐用、便于安装和使用、受通风影响小。热流计的精度应该为±3%,重复性的误差应在0.5%以内。
注:辐射是对热流计的主要热传递方式,但仪器与其周围空气的对流传热也不能忽略,因此用术语"热流"代替"辐射照度"。
C.2 气体温度
为了使气体温度测量误差最小,应选用辐射髙温计或非常细的热电偶(50µm)。
辐射髙温计或热电偶的布置位置见图C.1。
C.3 表面温度
C.3.1 通过在试样上安装表面热电偶的方式研究天花板下的火焰蔓延,表面温度的测量也可用于研究试验过程中的热平衡。
C.3.2 热电偶丝的直径不应超过0.25 mm。将热电偶固定于表面积约为100mm2的耐热薄玻璃纤维带上测量试样表面温度,可避免对流、辐射和气温变化等的影响。在达到500°C之前,玻璃纤维带和试样之间应保持接触良好。
表面热电偶位置见图C.2。
C.4 试验房间门口的气体流量
C.4.1 采用E.1中规定的双向测速探头、差压变送器,辐射髙温计测量流入流出试验房间门口的气体流量。差压变送器宜选用电容型,分辨率为0.05Pa,量程为0Pa〜25Pa
C.4.2 单位时间和面积上的质量流量,单位为千克每平方米秒(kg/m2•s),由下式计算:
式中:

取1.08,当风速为0.3m/s时,最大误差约为7%。随着风速的降低,最大误差也会增加。
流出房间门口气体的总质量流量可通过在开口宽度对中性面以上部位积分得到。
C.4.3 流出房间门口的单位面积对流热流量,,单位为千瓦每平方米(kW/m2),由下式计算:
式中:

C.4.4 为了绘制房间门口处气体流线谱,至少需要10支探头,其精度可达±20%以内。也可用三支固定于门中心(该处的气流方向基本水平),安装高度距地面分别为1300 mm、1800 mm、1900 mm的双向测速探头粗略估算门口气体的流动速率。
C.5 通过房间门口的箱射
将C.1中规定的热流计故置在门口的几何中心点上,测量通过门口的辐射。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475