火灾试验表面制品的实体房间火试验方法 GB/T25207-2010
5 试验房间
5.1 试验房间(见图1)应由相互垂直的四面墙壁、地面和天花板组成,内部尺寸如下:
a) 长:(3.6±0.05)m;
b) 宽:(2.4±0.05)m;
c) 高:(2.4±0.05)m。
试验房间应设置在自然通风条件好、干燥的室内。室内空间应足够大,以保证外界环境对试验火没有影响。试验房间的设置宜便于安装仪器和点火源。
5.2 试验房间的门应设在2.4 mX2.4 m的一面墙壁中心,其他墙壁、地面和天花板不应有任何可以通风的开孔,门的尺寸应为:
a) 宽:(0.8 ± 0.01)m;
b) 高:(2.0±0.01)m。
5.3 试验房间宜采用密度为500 kg/m3-800 kg/m3、燃烧性能符合GB 8624-2006规定的A1级材料构建。试验房间构件的最小厚度应为20 mm。
