保险柜耐火性能要求和试验方法 GB/T16810-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.2 测量耐火试验炉内温度的热电偶

7.2.1   测量耐火试验炉内温度的热电偶的结构、允许误差应符合GB/T 9978的规定。
7.2.2   耐火试验炉内温度热电偶的数量不应少于4个,均匀布置在试件周围。热电偶的热端与试件受火面的距离应为50mm。
7.2.3   试验过程中耐火试验炉内单点温度、平均温度应每分记录一次。