消防员接触式送受话器 GB/T26129-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.4 性能要求

5.4.1 送话灵敏度
在音频频率范围内(300 Hz~3400 Hz),送话灵敏度应为-20dB±5dB。
5.4.2 送话总谐波失真
在送话状态下送话的谐波失真系数r应不大于10%。
5.4.3 噪音抗扰等级
送受话器噪音抗扰等级应不小于95dB。
5.4.4 送受话语音清晰度
送受话语音清晰度划分为以下3个级别:
——1级(优):重建语音和原始语音只有很少细节差异,若不进行对照听比就察觉不出这种差异;
——2级(良):重建语音的畸变或失真不明显,不注意听感觉不到;
——3级(一般):重建语音有比较明显可感知的畸变或失真,但语音自然度和清晰度仍很好,听起来无疲劳感。
送受话器语音清晰度应不低于3级。
5.4.5 受话输入阻抗
在受话状态下,受话器输入阻抗应不小于8Ω。
5.4.6 绝缘电阻
送受话器信号输入、输出端与外壳或导电金属之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。
5.4.7 持续工作时间
直流电源供电型送受话器持续工作时间应不小于8h。
5.4.8 耐气候环境性能
送受话器应在表1所规定的气候环境条件下进行各项试验,试验后应符合5.1的要求。
气候环境试验
5.4.9 耐机械环境性能 
送受话器应在表2所规定的机械环境条件下进行各项试验,试验后应符合5.1的要求。
机械环境试验
5.4.10 静电放电抗扰度性能 
送受话器应能承受GB 16838中静电放电II级的抗扰度试验,试验后应符合5.1的要求。
5.4.11 电磁场辐射抗扰度性能
送受话器应能承受GB 16838中电磁场辐射II级的抗扰度试验,试验后应符合5.1的要求。
5.4.12 外壳防护等级
送受话器的外壳防护性能应符合GB 4208规定的IP55的要求。
5.4.13 连接拉力
送受话器的各个组件的连接处的连接拉力应不小于100N。经拉力试验后,各连接端不应出现连接线松动、脱落现象,且应符合5.1的要求。
5.4.14 防爆性能
送受话器的防爆性能应符合GB 3836.1的规定。