【已废止】建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法) GB/T16173-1996
返 回
变小
变大
底 色

5.2 热辐射锥的标定

5.2.1  辐照度的标定
在模拟试样板中放入热量计,热流计的接受面应在模拟试样的表平面内,将带有热流计的模拟试样板置于测试位置,由热辐射锥提供10~50kW/㎡五个等级的辐照度。其辐照度分布应满足第4.2.5条要求。
5.2.2  标定条件
在标定时,应启动横流风机和热辐射锥、控温装置和温度显示仪。当调节到预定的辐照度等级时,稳定5min再测定辐照度分布并绘制分布图。在标定过程中,温度设定值的变化不大于±5℃。
5.2.3  标定检查
通常在试验150h后要进行常规标定。常规标定选用30kW/㎡等级,其偏差应不大于0.6kW/㎡,否则应重新全面标定。