【已废止】建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法) GB/T16173-1996
4.5 模拟试样板
模拟试样板由不燃隔热板和模拟试样组成。隔热板密度(825±125)kg/m3。模拟试样用密度为(200±50)kg/m3的陶瓷棉(或岩棉)制成(如图9示)。
目录
上节
下节
- 上一节:4.4 灭火箱
- 下一节:4.6 附加仪器及设备