4.1 双室烟箱(ISO烟箱)

双室烟箱由分解室和测量室两部分组成(如图2示)。分解室内安装有使样品发烟的主机,测量室两侧面上安装光密度计。
4.1.1 测量室
测量室由厚度为18mm 的胶合板制成(如图3示)。长1500mm、宽600mm、高1300mm。在测量室两侧的中心位置各留有一个开口用来安装光密度计。两侧前方离顶面250mm、离前侧150mm处各留有一个开口,作为搅拌烟气的风机定位口,后侧门可打开。顶面后端离后侧面150mm 的居中处留有直径为100mm 的排烟口,作为排烟和泄压的通道。烟箱内的烟气压力应不大于150Pa。分解室与测量室密封交连的前侧门上下两端都留有一个矩形开口,开口长550mm、宽150mm 作为两室烟气的通道。
4.1.2 分解室
分解室由双层不锈钢板制成(如图 2 示)。层间距18mm,内填绝热岩棉。分解室内部长600mm、宽325mm、前侧高1150mm、后侧高1300mm。顶盖面为斜面,居中处留有长300mm、宽100mm 的长方形孔,用来安装厚0.02mm 铝箔。这是当加热试验时会产生可燃气体,为预防着火时有可能产生的压力冲击对箱体的破坏而设置的。前侧门长540mm、宽540mm,可以打开,门上嵌有观察试验情况的玻璃窗。