可燃气体报警控制器 GB16808-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

5.16.1 目的
检验控制器在电压暂降、短时中断和电压变化(如主配电网络上,由于负载切换和保护元件的动作等)情况下的抗干扰能力。
5.16.2  要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足4.1.3〜4.1.6的要求,其显示值误差应满足表1的要求。
5.16.3 方法
5.16.3.1 按正常监视状态要求,连接试样到主电压暂降和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.16.3.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms, 重复进行10次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按5.3〜5.6的规定进行功能试验,并对其所配接的任一只可燃气体探测器通入浓度为50%显示范围的可燃气体,观察并记录试样的显示情况。
5.16.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的相关规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475