灭火系统A类火试验用标准燃烧物 GB/T31431-2015
C.1 标准燃烧物制备示例
C.1.1 低放热量标准燃烧物
采用表C.1给出的示例材料,在干燥的环境条件下,将一定数量的全木浆纸杯分层码放在瓦楞纸箱内,每层纸杯间采用瓦愣纸板进行隔离;纸箱封口后,采用聚乙烯塑料膜将整体纸箱封装(防潮),制备得到一种低放热量标准燃烧物。
采用表C.1给出的示例材料,在干燥的环境条件下,将一定数量的全木浆纸杯分层码放在瓦楞纸箱内,每层纸杯间采用瓦愣纸板进行隔离;纸箱封口后,采用聚乙烯塑料膜将整体纸箱封装(防潮),制备得到一种低放热量标准燃烧物。

C.1.2 中放热量标准燃烧物
采用表C.2给出的示例材料,在干燥的环境条件下,将一定数量的聚苯乙烯塑料制品分层码放在瓦楞纸箱内,每层塑料制品间采用瓦楞纸板进行隔离;纸箱封口后,采用聚乙烯塑料膜将整体纸箱封装(防潮),制备得到一种中放热量标准燃烧物。

C.1.3 高放热量标准燃烧物
采用表C.3给出的示例材料,在干燥的环境条件下,将一定数量的聚苯乙烯发泡塑料和非发泡塑料制品码放在瓦楞纸箱内,每层塑料制品间采用瓦愣纸板进行隔离;纸箱封口后,采用聚乙烯塑料膜将整体纸箱封装(防潮),制备得到一种高放热量标准燃烧物。
采用表C.3给出的示例材料,在干燥的环境条件下,将一定数量的聚苯乙烯发泡塑料和非发泡塑料制品码放在瓦楞纸箱内,每层塑料制品间采用瓦愣纸板进行隔离;纸箱封口后,采用聚乙烯塑料膜将整体纸箱封装(防潮),制备得到一种高放热量标准燃烧物。