灭火系统A类火试验用标准燃烧物 GB/T31431-2015
附录A (规范性附录)点火源和燃烧支架
A.1 点火源
点火源由4个相同的标准点火器组成,外形见图A.1,其中燃料罐直径D为(100±5)mm,高度A为(100±5)mm,点火器燃料罐可通过4个顶固螺丝调节高度。试验开始点火前,先分别向四个燃料罐内加入(400±10)mL水,再加入(10±1)mL正庚烷(化学纯)燃料。
点火源由4个相同的标准点火器组成,外形见图A.1,其中燃料罐直径D为(100±5)mm,高度A为(100±5)mm,点火器燃料罐可通过4个顶固螺丝调节高度。试验开始点火前,先分别向四个燃料罐内加入(400±10)mL水,再加入(10±1)mL正庚烷(化学纯)燃料。

A.2 燃烧支架
支架外形及尺寸见图A.2。
支架外形及尺寸见图A.2。