消防培训基地训练设施建设标准 XF/T623-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.27 模拟建筑消防设施演示室

7.27.1 构成和功能
    模拟建筑消防设施演示室宜设有火灾自动报警系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、事故疏散、事故照明、事故广播以及泡沫灭火系统等模拟建筑消防设施,可模拟火灾自动报警系统、消火栓给水系统、 自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、事故疏散、事故照明、事故广播和泡沫灭火系统等的运行状况,进行教学演示和训练。
7.27.2 建设要求
7.27.2.1 模拟建筑消防设施演示室建筑面积应不小于70m²。
7.27.2.2 模拟建筑消防设施的安装应参照GB 50016和GB 50045进行。