消防培训基地训练设施建设标准 XF/T623-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.6 危险化学品泄漏事故处置训练区

7.6.1 构成和功能
    危险化学品泄漏事故处置训练区宜设有危险化学品模拟储藏间、储存装置、容器、危险化学品侦检训练系统以及辅助设施,可模拟危险化学品泄漏、扩散现场,开展侦检、警戒、疏散、输转、降毒、洗消、回收、救护训练以及实战演练。
7.6.2 建设要求
7.6.2.1 危险化学品泄漏事故处置训练区占地面积应不小于100m ²,危险化学品模拟储藏间面积应不小于20m²。
7.6.2.2 危险化学品泄漏事故处置训练区应设置废料、废液降解回收装置以及污水处理设施。
7.6.3 安全要求
7.6.3.1 危险化学品泄漏事故处置训练区应设有手动紧急断料开关和应急降毒措施。
7.6.3.2 危险化学品泄漏事故处置训练区可使用闭路电视监控系统观察训练情况。可使用有毒有害气体探测装置监测气体浓度,防止有毒有害气体浓度超出允许的范围。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475