消防员高空心理训练设施技术要求 XF943-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.13 双索桥

4.13.1 双索桥由同一高度的两根负重钢丝绳及附件组成。负重钢丝绳通过焊板与立柱相连,两端锚固于焊板上,其中一端应设拉力调节装置。
4.13.2 负重钢丝绳及拉力调节装置总长不宜小于8 m,安装高度不小于8.5 m,间距由一端1.2 m增至另一端1.6 m。
4.13.3 负重钢丝绳的规格、性能及端部安装应符合4.12的相关要求。