自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.11 低温试验

    试件采用长度约为900mm的各种规格管道。
    将试件在(-20±2)°C的环境中放置5h,试验后,使试件沿倾斜水平方向45°的滑道自由滑落至水泥地面各一次,试验时试件底部距地面为1.5m,判断试验结果是否符合4.12的规定。