自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.9 抗冲击试验

    试件采用长度约为300mm 的最大和最小公称直径管道及试验所需管件。
    将管道分别在-18°C、0°C、21°C 环境中放置24h,取出后在5min 内分别用0.9kg 重锤敲打试件,使公称直径DN25mm 及以下的管道承受1.4kg·m 冲击力矩,公称直径DN25mm 以上的管道承受2.1kg·m冲击力矩。按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)°C的环境下按规定的试验固化时间固化后,按5.4.1 的规定进行水压强度试验,判断试验结果是否符合4.10 的规定。
抗挠试验示意图

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475