电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法 GB/T27903-2011
4 耐火性能代号与分级
4.1 耐火性能代号
电梯层门的耐火性能指标代号如下:
——E:表示完整性;
——I:表示隔热性;
——W:表示热通量。
4.2 耐火性能分级
电梯层门的耐火性能,按耐火时间分为30min、60min、90min、120min四个等级,采用单一指标进 行分级的耐火性能等级见表1,采用混合指标进行综合分级的耐火性能等级见表2。耐火性能等级表示的意义如下:
——Ett:按满足完整性指标要求进行分级,耐火时间为ttmin;
——Itt:按满足隔热性指标要求进行分级,耐火时间为ttmin;
——Wtt:按满足热通量指标要求进行分綠,耐火时间为ttmin;
——EItt:按同时满足完整性指标和隔热性指标要求进行分级,耐火时间为ttmin;
——EWtt:按同时满足完整性指标和热通量指标要求进行分级,耐火时间为ttmin;

