公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
附录D (规范性附录)喷头试验程序及取样数量
D.1 试验程序说明
D.1.1 试验序号
1) 外观(6.2.1);
2) 过滤网(6.2.2);
3) 材料(6.2.3);
4) 流量系数测量(6.2.4);
5) 雾化角的测量(6.2.5);
6) 喷洒性能(6.2.6);
7) 布水性能(6.2.7);
8) 喷头强度试验(6.2.8);
9) 低温试验(6.2.1);
10) 高温试验(6.2.1);
11) 振动试验(6.2.1);
12) 机械冲击试验(6.2.1);
13) 盐雾腐蚀试验(6.2.1);
14) 氨应力腐蚀试验(6.2.1);
15) 二氧化硫腐蚀试验(6.2.1)。
D.1.2 说明
a) 上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示;
b) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
D.2 试验程序图(见图D.1)
D.1.1 试验序号
1) 外观(6.2.1);
2) 过滤网(6.2.2);
3) 材料(6.2.3);
4) 流量系数测量(6.2.4);
5) 雾化角的测量(6.2.5);
6) 喷洒性能(6.2.6);
7) 布水性能(6.2.7);
8) 喷头强度试验(6.2.8);
9) 低温试验(6.2.1);
10) 高温试验(6.2.1);
11) 振动试验(6.2.1);
12) 机械冲击试验(6.2.1);
13) 盐雾腐蚀试验(6.2.1);
14) 氨应力腐蚀试验(6.2.1);
15) 二氧化硫腐蚀试验(6.2.1)。
D.1.2 说明
a) 上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示;
b) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
D.2 试验程序图(见图D.1)

目录
上节
下节