公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
返 回
变小
变大
底 色

11 维护管理

11.1 使用单位应制定并实施系统维护管理制度,使系统处于正常运行状态。
11.2 使用单位应结合车辆运行保养周期,定期对系统进行年检、季检、月检和日检。维护检查中发现 的问题应及时处理或上报。 
11.3 系统的维护管理应由使用单位经过培训的专业人员承担,或委托原安装单位进行。
11.4 系统的维护检查项目参见附录K,维护检查后填写系统维护检查记录。
11.5 电瓶的维护应按照车辆电瓶维护保养的相关规范,定期对车载电瓶进行检测和更换。
11.6 维护保养手册应包含下列内容:
    a) 维护保养等级;
    b) 维护保养周期;
    c)各级维护保养工作内容、标准和要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475