公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
10.1 一般规定
10.1.1 系统安装应由公交车生产企业或具有相应资质的单位承担。
10.1.2 系统应按照经批准的设计文件和安装工艺规程进行安装。
10.1.3 系统安装完毕,安装单位应按工艺规程进行系统联动调试。
10.1.4 系统应由使用单位组织验收。系统验收合格后,安装单位应将系统恢复至正常运行状态,并移交相关技术资料。
10.1.2 系统应按照经批准的设计文件和安装工艺规程进行安装。
10.1.3 系统安装完毕,安装单位应按工艺规程进行系统联动调试。
10.1.4 系统应由使用单位组织验收。系统验收合格后,安装单位应将系统恢复至正常运行状态,并移交相关技术资料。
目录
上节
下节
- 上一节:10 安装、调试及验收
- 下一节:10.2 安装