公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
返 回
变小
变大
底 色

6.7 启动装置

6.7.1 启动试验
    按下启动装置上的客舱喷雾系统启动按钮,检查系统启动情况。
6.7.2 报警与联动信号输出试验
    按下启动按钮,用万用表的电阻挡测量启动装置报警与联动信号输出端子的通断情况。
6.7.3 控制线
    检查产品质量证明书和检验报告。
6.7.4 防误操作试验
    目测。
6.7.5 可靠性试验
    在通电状态下启闭启动及复位按钮500次。改变系统的供电、灭火剂量,查看装置的显示。
6.7.6 显示功能试验
    改变系统的供电、灭火剂量,查看装置的显示。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475