6.5 灭火剂储存装置

6.5.1 材料
    检查材质证明书。
6.5.2 外观
    目测。
6.5.3 密封试验
    用堵头将灭火剂储存装置的出口密封,向灭火剂储存装置内充入空气,压力缓慢升至22kPa后,将整个装置沉入水中,观察是否有气泡从该装置内冒出。