公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
5.7 启动装置
5.7.1 启动方式
系统应采用手动启动方式。
5.7.2 报警与联动信号输出功能
系统应具备在系统启动后向外输出用于报警和联动的开关量信号的功能。
5.7.3 控制线
控制线应符合GA 306.2-2007中Ⅱ级耐火电缆的要求。
5.7.4 防误操作性能
应在启动装置外设置防止误操作的防护罩。
5.7.5 可靠性要求
启动及复位按钮按6.7.5规定的方法进行试验,试验后启动装置应能正常工作。
5.7.6 显示功能
启动装置应具有系统正常工作状态、失电识别功能及灭火剂低液位报警显示功能。
目录
上节
下节