阻燃铺地材料性能要求和试验方法 XF495-2004
返 回
变小
变大
底 色

6.2 木质地板

6.2.1 状态调节
    试验前试样必须在温度(23±2)℃,相对湿度(50±5 )%的环境中放置至少24h。
6.2.2 静曲强度
    适用于浸渍纸层压木质地板和实木复合地板。
    按GB/T 17657-1999中的4.9规定进行,跨距为150mm,测试6个试件。取6个试件静曲强度的算术平均值,精确0.1MPa。
6.2.3 含水率
    浸渍纸层压木质地板和实木复合地板。
    按GB/T 17657-1999中的4.3规定进行,测试3个试件。取3个试件含水率的算术平均值,精确至0.10%。
6.2.4 密度
    适用于浸渍纸层压木质地板。
    按GB/T 17657-1999中的4.2规定进行,测试3个试件。取3个试件的算术平均值,精确至0.01g/ cm³。
6.2.5 吸水厚度膨胀率
    适用于浸渍纸层压木质地板 。
6.2.5.1 原理
    吸水厚度膨胀率是试件吸水后厚度的增长量与吸水前厚度之比。
6.2.5.2 仪器
    a)恒温水槽 。
    b)千分尺,精度为0.01mm。
6.2.5.3 方法
    a) 测量试件中心点厚度h1,测量点为25mm×25mm试件表面中心点处;
    b) 将试件浸于pH值为7±1,温度为(20±2)℃的水槽中,试件垂直于水平面并保持水面高于试件上表面,试件下表面与水槽底部有一定间隙,使其可以自由膨胀。浸泡时间为24h。完成浸泡后,擦去表面附水,在原测量点测量其厚度h2,测量工作必须在30min内完成。
6.2.5.4 结果表示
    每一试件的吸水厚度膨胀率以百分数表示,按式(1)计算,精确到0.1%。
    计算6个试件的吸水厚度膨胀率的算术平均值,精确至0.1%。
6.2.6 内结合强度
    适用于浸渍纸层压木质地板。
    按GB/T 17657-1999 中的4.8规定进行,测试6个试件,取6个试件的算术平均值,精确至0.01MPa。
6.2.7 表面胶合强度
    适用于浸渍纸层压木质地板。
    按GB/T 17657-1999中的6.3.8规定进行,测试6个试件。取6个试件的算术平均值,精确至0.01MPa。
6.2.8 浸渍剥离
    适用于实木复合地板。
6.2.8.1 原理
    试件经浸渍、干燥,由于湿胀与干缩给胶层以应力,根据胶层是否发生剥离及剥离的程度判断其胶合性能。
6.2.8.2 仪器和量具
    a) 恒温水浴槽,温度可调节范围为300℃~1000℃,精度为±1℃;
    b) 电热鼓风干燥箱,温度可控范围为103℃±2℃;
    c) 游标卡尺,精度为0.2mm;
    d) 钢板尺,精度为0.5mm。
6.2.8.3 试验方法
    将试件放置在(70±3)℃的热水中浸渍2h,取出后置于(60±3)℃的干燥箱中干燥3h。浸渍试件时应将试件全部浸没在热水中。
6.2.8.4 试验结果的计算和表示
    a) 仔细观察试件胶层有无剥离和分层现象。
    b) 用钢板尺分别测量试件每个胶层各边剥离部分的长度,若一边的剥离部分分为几段,则应累计相加(3mm以下不计) ,精确至1mm。
    c) 在测量中,由于木材缺陷如开裂、节子等引起的剥离部分不视为剥离。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475