哈龙灭火系统工况评定 XF982-2012
返 回
变小
变大
底 色

附录D (规范性附录)模拟启动试验方法

D.1 手动模拟启动试验
    手动模拟启动试验按下述方法进行:
    a) 按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等);
    b)人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
D.2 自动模拟启动试验
    自动模拟启动试验按下述方法进行:
    a)将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用一个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。
    b)人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。
    c)人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。
D.3 模拟启动试验结果
    模拟启动试验结果应符合下列规定:
    a)延迟时间与设定时间相符,响应时间应满足要求;
    b)有关声、光报警信号应正确;
    c)联动设备动作应正确;
    d)驱动装置动作应可靠。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475