哈龙灭火系统工况评定 XF982-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.3 现场功能性测试

5.3.1 哈龙灭火系统评定机构负责现场功能测试。
5.3.2 现场功能性测试至少应包括模拟启动试验和模拟喷气试验,设有灭火剂备用量的系统应进行模拟切换操作试验。
5.3.3 模拟启动试验方法见附录D。
    检查数量:至少按防护区总数的20%进行,且不少于一个;五个防护区及以上的不少于二个。
5.3.4 模拟喷气试验方法见附录E。
    检查数量:组合分配灭火系统不少于一个防护区;柜式灭火装置按产品种类,每种至少一个/套。
5.3.5 模拟切换操作试验的方法按GB 50263-2007中7.4.3的规定执行。
    检查数量:全数检查。
5.3.6 上述测试完成后,应进行主、备电源切换功能试验。
    检查方法:按GB 50263-2007中7.4.4的规定执行。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475