7.2 组批和抽样
7.2.1 组批
组批按如下规定进行:
a) DN≤50mm,同一公称通径每2000根为一批,余数部分作为另一批;
b) 50mm
c) DN≥150mm,同一公称通径每500根为一批,余数部分作为另一批。
7.2.2 抽样
检验样品的抽取应采用随机抽样的方法,每批任抽取2根,总长度不少于10m,作为检验样品。
目录
上节
下节
上一节:
7.1 检验分类
下一节:
7.3 判定准则