自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管 GB/T5135.20-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.3 针孔试验

    管段试件长度约为1000mm,用电火花检漏仪对钢管涂层在规定试验电压下进行检查,涂层厚度不大于0.4mm,试验电压为1500V,涂层厚度大于0.4mm,试验电压为2000V。检查有无电火花产生,判断试验结果是否符合5.5的规定。