火场通信控制台 XF/T875-2010
5.13 振动(正弦)(耐久)试验
5.13.1 将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样不通电。
5.13.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在5Hz〜150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.13.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.3 的规定进行基本功能试验。
5.13.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在5Hz〜150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.13.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.3 的规定进行基本功能试验。
目录
上节
下节
- 上一节:5.12 振动(正弦)(运行)试验
- 下一节:5.14 碰撞(运行)试验