火场通信控制台 XF/T875-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.11 恒定湿热(运行)试验

5.11.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后接通试样电源,使试样处于正常工作状态。
5.11.2 调节试验箱,使温度为40°C±2°C,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),观察并记录试样的工作状态;连续保持4d后,立即按5.3的规定进行基本功能试验。
5.11.3 取出试样,在正常大气条件下,处于正常工作状态1h〜2h后,检查试样表面涂覆情况,并按5.3的规定进行基本功能试验。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475