火场通信控制台 XF/T875-2010
5.3 基本功能试验
5.3.1 开通消防用无线电台、公众移动语音、公众移动数据、语音互通等设备或上述设备的模拟装置,使试样处于正常工作状态。
5.3.2 依次控制消防用无线电台进行双向语音通话,查看通信工作状态指示及通信控制情况。
5.3.3 依次控制公众移动通话设备接入公众移动网,拨打、接听电话和收、发短信,查看通信工作状态指示、主叫号码显示、来电声光提示及通信控制情况。
5.3.4 依次控制中继、内线电话接入有线电话网,拨打、接听和转接有线电话,查看通信工作状态指示、主叫号码显示、来电声光提示及通信控制情况。
5.3.5 拨打和接听IP电话,查看通信工作状态指示、主叫信息显示、来电声光提示及通信控制情况。
5.3.6 将试样控制的2部消防用无线电台设置为不同频率,进行双向语音通话;再用其中一部电台先后与有线电话、公众移动电话进行双向语音通话;在通话过程中进行监听、强拆操作,查看语音互通及控制情况。
5.3.7 进行双向无线数据通信,查看数据通信及状态显示情况。
5.3.8 对接收录制的图像进行画面切换、回放显示等操作,查看操作控制情况。
5.3.9 在上述5.3.2~5.3.5 通话过程中,调控受话音量,监听音量变化情况。
目录
上节
下节
- 上一节:5.2 外观及主要部件检查
- 下一节:5.4 电源要求试验