火场通信控制台 XF/T875-2010
返 回
变小
变大
底 色
搜索
4.5 电气强度
火场通信控制台电源插头与机壳间应能耐受住频率为50Hz,有效值电压为1250V 的交流电压历时1min的电气强度试验,试验时击穿电流不应大于20mA,试验后火场通信控制台的功能应满足4.1的要求。