火场通信控制台 XF/T875-2010
返 回
变小
变大
底 色

4.3 电源要求

    火场通信控制台应有交、直流电源工作状态指示。当供电电压在下述条件范围内时,应能正常工作:
    a) 交流电源供电电压变动幅度在额定电压(220 V)的85%〜110%,频率偏差不超过标准频率(50 Hz)的±10%;
    b) 直流供电电压变动幅度在额定电压(标称值)的±10%。