火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法 GB/T27904-2011
返 回
变小
变大
底 色

9 计算

9.1 计算方法
计算公式所采用符号见9.2及附录A,基于氧气分析测得的试验结果应采用本章的计算公式。采用其他气体(二氧化碳、一氧化碳、水蒸气)进行分析时则应采用附录A的计算方法进行计算。如果采用二氧化碳进行分析,但二氧化碳未从氧气测量系统里分离出来时应采用附录A的计算公式进行计算。
9.2 符号
9.3 丙烷耗氣分析的标定常数
标定常数由式(1)计算:
式中:160对应于所输入的160kW的丙烷;12.77×10³是丙烷的△Hc/ro值;1.10是氧与空气的摩尔质量之比。
9.4 试样燃烧的热释放
9.5 烟气
9.5.1 遮光系数k应由式(5)计算:
9.5.2 烟气释放速率(SRR)应由式(6)计算:
式中:
SRR——烟气释放速率,单位为平方米每秒(m²/s);
k——遮光系数;
m——相对温度298K条件下排烟管道中的烟气体积流速,单位为立方米每秒(m³/s)。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475