消防车 第1部分:通用技术条件 GB7956.1-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.12 爬梯试验

6.12.1 测量爬梯任意两梯蹬脚踏面的最小距离,测量爬梯离地面最近的梯蹬至地面的垂直距离,判断试验结果是否符合5.12.1的规定。
6.12.2 测量爬梯距车顶最近的梯蹬距车顶蹋脚处的垂直距离,测量爬梯扶手顶端距车顶踏脚处的垂直距离,判断试验结果是否符合5.12.2的规定。
6.12.3 测量爬梯两侧板内侧最小距离为梯蹬宽度,制作一宽度50 mm的钢卡,测量梯蹬强度时将钢卡卡在梯蹬中间,在钢卡下方挂上300 kg重物并持续5 min,判断试验结果是否符合5.12.3的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475