消防车 消防要求和试验方法 XF39-2016
返 回
变小
变大
底 色

附录E (规范性附录)拉臂钩

E.1 技术要求
E.1.1 拉臂钩

E.1.1.1 拉臂钩在厢体满载状态下的装载时间应不大于60s,卸载时间应不大于40s。
E.1.1.2 拉臂钩在厢体满载状态下,连续100次装卸厢体过程中应工作正常,液压油或驱动电机机体的温度应不大于90°。
E.1.1.3 拉臂钩装卸厢体过程中车辆转向轮不应离地。
E.1.1.4 拉臂钩操作处应有操作说明和警示标识,各操作手柄和按键应有操作标识,其样式参见附录A。
E.1.2 厢体
E.1.2.1 厢体装卸100次后应无明显变形。
E.1.2.2 厢体内的器材、推车等均应固定。
E.1.2.3 厢体应在两侧分别设置厢门。
E.1.2.4 厢体在拉臂钩收回后应能自动固定限位,车辆行驶和制动时厢体不应滑动。
E.2 试验方法
E.2.1 拉臂钩

E.2.1.1 使用秒表测量拉臂钩在满载状态下的装卸时间,判断试验方法是否符合E.1.1.1的要求。
E.2.1.2 将厢体按照其规定的满载质量加载,按照拉臂钩的操作要求进行连续100次装卸厢体试验,使用温度计测量液压油或驱动电机机体的温度,判断试验方法是否符合E.1.1.2的要求。
E.2.1.3 检查拉臂钩装卸过程中车辆转向轮的情况,判断检查结果是否符合E.1.1.3的要求。
E.2.1.4 检查拉臂钩的操作说明、操作标识和警示标志,判断检查结果是否符合E.1.1.4的要求。
E.2.2 厢体
E.2.2.1 检查经E.2.1.2试验后厢体的变形情况,判断检查结果是否符合E.1.2.1的要求。
E.2.2.2 检查厢体内器材和推车的固定情况,判断检查结果是否符合E.1.2.2要求。
E.2.2.3 检查厢体的取放器材厢门设置情况,判断检查结果是否符合E.1.2.3的要求。
E.2.2.4 检查厢体是否有固定限位机构,道路行驶试验后检查该机构是否仍能可靠限位,判断检查结果是否符合E.1.2.4的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475