消防车 消防要求和试验方法 XF39-2016
返 回
变小
变大
底 色

34.2 试验方法

34.2.1 整车要求试验
34.2.1.1 按照GB 7956.120H第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合34.1.1.1的要求。
34.2.1.2 水带敷设车连续敷设和回收所载全部水带后,使用温度计测量液压油温度,检查液压元器件,判断试验结果是否符合34.1.1.2的要求。
34.2.2 底盘改制的要求试验
    按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合34.1.2的要求。
34.2.3 标识检查
    检查水带敷设车的操作说明和警示标志,判断检查结果是否符合34.1.3的要求。
34.2.4 液压系统试验
    按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合34.1.4的要求。
34.2.5 控制柜试验
    按照GB 7956.14规定的相关方法进行控制柜试验,判断试验结果是否符合34.1.5的要求。
34.2.6  水带敷设和回收装置性能试验
34.2.6.1 一般要求试验

34.2.6.1.1 使用卷尺测量单位时间内水带敷设的长度,计算水带敷设速度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.1的要求。
34.2.6.1.2 使用卷尺测量单位时间内水带回收的长度,计算水带回收速度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.2的要求。
34.2.6.1.3 使用卷尺测量水带箱内全部水带的长度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.3的要求。
34.2.6.1.4 检查驾驶室内是否可观察到水带箱内情况,判断检查结果是否符合34.1.6.1.4的要求。
34.2.6.1.5 检查回收装置取力器的操作装置位置,判断检查结果是否符合34.1.6.1.5的要求。
34.2.6.1.6 检查水带回收操作装置的位置,判断检查结果是否符合34.1.6.1.6的要求。
34.2.6.1.7 检查水带吹扫装置吹扫范围,判断检查结果是否符合34.1.6.1.7的要求。
34.2.6.1.8 水带敷设车敷设全部水带后,回收水带的同时开启清洗装置,检查回收完成后水箱内是否有余水,判断试验结果是否符合34.1.6.18的要求。
34.2.6.2 外伸式装置试验
34.2.6.2.1 检查前风挡玻璃是否设置保护装置,判断检查结果是否符合34.1.6.2.1的要求。
34.2.6.2.2 检查水带回收过程的情况,判断检查结果是否符合34.1.6.2.2的要求。
34.2.6.2.3 在进行车辆可靠性试验时,检查外伸式装置的锁止情况,判断试验结果是否符合34.1.6.2.3的要求。
34.2.6.2.4 外伸式装置连续进行50次可靠性试验,检查外伸式装置的工作情况,使用温度计测量液压油温度,判断试验结果是否符合34.1.6.2.4的要求。
34.2.6.2.5 在34.2.6.2.4的试验过程中,检查外伸式装置对水带的夹持情况,水带接口通过外伸式装置时水带是否回缩、脱落,判断试验结果是否符合34.1.6.2.5的要求。
34.2.6.2.6 启动自动回收排布装置,检查水带是否能均匀收放在水带箱内,判断检查结果是否符合34.1.6.2.6的要求。
34.2.6.3 转盘式装置试验
34.2.6.3.1 检查转盘的锁止装置是否工作可靠,判断试验结果是否符合34.1.6.3.1的要求。
34.2.6.3.2 转盘式装置连续进行50次可靠性试验,检查转盘式装置的工作情况,使用温度计测量液压油温度,判断试验结果是否符合34.1.6.3.2的要求。
34.2.6.3.3 检查水带容纳槽是否有水带接口固定机构,判断检查结果是否符合34.1.6.3.3的要求。
34.2.6.4 水带箱要求试验
34.2.6.4.1 检查水带箱顶部是否有防止水带散落的装置,判断检查结果是否符合34.1.6.4.1的要求。
34.2.6.4.2 检查水带箱底部是否有排水孔,判断检查结果是否符合34.1.6.4.2的要求。
34.2.6.4.3 检查水带箱与水带接触部位是否有导向和防割伤装置,判断检查结果是否符合34.1.6.4.3的要求。
34.2.6.5 水带敷设、回收的可靠性试验
    水带敷设车以最大工作车速进行1km水带的敷设和回收,连续3次试验后,检查水带、接口及相关附件是否能正常使用,判断试验结果是否符合34.1.6.5的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475