消防车 消防要求和试验方法 XF39-2016
返 回
变小
变大
底 色

25.2 试验方法

25.2.1 整车试验
25.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合25.1.1.1的要求。
25.2.1.2 排烟车在满载条件下行驶100km后,排烟装置在额定流量和压力状态下连续运转2h,判断试验结果是否符合25.1.1.2的要求。
25.2.1.3 排烟车按GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行可靠性行驶试验后,检查排烟装置管路各连接件,判断试验结果是否符合25.1.1.3的要求。
25.2.1.4 排烟装置按最高工作转速运行,在作业范围内进行升降、俯仰、回转等操作,检查车辆稳定性,判断试验结果是否符合25.1.1.4的要求。
25.2.2 底盘的改制试验
    按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合25.1.2的要求。
25.2.3 标识检查
25.2.3.1 检查排烟车的操作说明,判断检查结果是否符合25.1.3.1的要求。
25.2.3.2 检查排烟车的操作标识,判断检查结果是否符合25.1.3.2的要求。
25.2.3.3 检查排烟车的警示标志,判断检查结果是否符合25.1.3.3的要求。
25.2.3.4 检查液压油箱的标牌,判断检查结果是否符合25.1.3.4的要求。
25.2.4 排烟装置试验
25.2.4.1 检查排烟装置产品标牌,判断检查结果是否符合25.1.4.1的要求。
25.2.4.2 按照GB/T 1236中规定的试验方法测量排烟装置的风量和全压,判断检查结果是否符合25.1.4.2的要求。
25.2.4.3 按照GB/T 1236中规定的试验方法测量排烟装置在额定流量的全压,按照GB/T 19843中规定的试验方法测量排烟装置的推力,判断试验结果是否符合25.1.4.3的要求。
25.2.4.4 按照JB/T 6445中规定的方法进行超速试验,判断试验结果是否符合25.1.4.4的要求。
25.2.4.5 排烟装置在额定转速下连续工作6h,试验后检查排烟装置的工作情况;对于负压式排烟装置,按照使用状态连接10m排烟风管,在排烟风管进口处沿圆周方向均布6个温度传感器,在输送介质温度280℃±10℃时,连续工作30min。判断试验结果是否符合25.1.4.5的要求。
25.2.4.6 检查排烟装置进出口是否装配了安全防护罩,判断检查结果是否符合25.1.4.6的要求。
25.2.4.7 检查排烟装置的工作指示灯,判断检查结果是否符合25.1.4.7的要求。
25.2.5 排烟风管试验
25.2.5.1 检查排烟风管与排烟装置的进出口匹配情况,判断检查结果是否符合25.1.5.1的要求。
25.2.5.2 排烟装置以最大风量或最高风压送风或排风,运转10min,检查各连接处,判断检查结果是否符合25.1.5.2的要求。
25.2.5.3 排烟装置连接10m排烟风管,在额定转速下连续工作1h,判断试验结果是否符合25.1.5.3的要求。
25.2.5.4 排烟风管按照25.1.5.5规定的方法进行试验后,判断试验结果是否符合25.1.5.4的要求。
25.2.5.5 排烟风管按照GB/T 19089规定的方法,用基材为300g/㎡、粒度为100目的砂纸,在9kPa的压力下,循环摩擦6400次,判断试验结果是否符合25.1.5.5的要求。
25.2.6 升降、俯仰和回转机构试验
25.2.6.1 使用秒表分别测量排烟装置升降、俯仰和回转一个周期所需要的工作时间,计算升降、俯仰和回转速度;使用角度尺测量排烟装置的回转角度、俯仰角度;使用卷尺测量排烟装置中心距离地面的距离,判断试验结果是否符合25.1.6.1的要求。
25.2.6.2 排烟装置在额定转速下,进行升降、俯仰和回转试验,检查机构运行情况,判断试验结果是否符合25.1.6.2的要求。
25.2.6.3 排烟装置在额定转速下,升降、俯仰和回转机构连续进行50次工作循环,检查机构运行情况及各液压管路和接头,使用温度计测量液压油箱温度,判断试验结果是否符合25.1.6.3的要求。
25.2.6.4 检查升降、俯仰和回转机构未回位时驾驶人员可见处是否有灯光报警,判断检查结果是否符合25.1.6.4的要求。
25.2.7 液压系统试验
    按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合25.1.7的要求。
25.2.8 喷水装置试验
25.2.8.1 查阅消防泵的检验证书,判断检查结果是否符合25.1.8.1的要求。
25.2.8.2 排烟车的管路按照GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合25.1.8.2的要求。
25.2.8.3 排烟车的水罐按照GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合25.1.8.3的要求。
25.2.8.4 排烟车的消防水力系统的操作和标识按照GB7956.2规定的相关方法进行检查,判断检查结果是否符合25.1.8.4的要求。
25.2.9 控制柜试验
25.2.9.1 检查控制柜上设置的控制功能、显示参数和电器测量仪表的精度,判断检查结果是否符合25.1.9.1的要求。
25.2.9.2 控制柜按照GB 7956.14规定的相关要求进行试验,判断试验结果是否符合25.1.9.2的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475