消防车 消防要求和试验方法 XF39-2016
返 回
变小
变大
底 色

22.3 检验规则

22.3.1 检验分类
22.3.1.1 出厂试验

    出厂检验项目应至少包括表14中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。
22.3.1.2 型式试验
22.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验:
    ——新产品试制定型或老产品转厂生产;
    ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验;
    ——产品停产两年后,恢复生产;
    ——发生重大质量事故整改后;
    ——质量监督机构依法提出要求。
22.3.1.2.2 检验项目应至少包括表14中型式试验的内容。
22.3.2 判定规则
    表14第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、21、23项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

化学救援车检验项目
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475