消防车 消防要求和试验方法 XF39-2016
返 回
变小
变大
底 色

16.2 试验方法

16.2.1 整车要求试验
16.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合16.1.1.1的要求。
16.2.1.2 涡喷灭火装置连续进行50个举升、俯仰循环后,判断试验结果是否符合16.1.1.2的要求。
16.2.2 底盘改制的要求试验
    按照GB7956.3规定的相关方法进行底盘改制试验,判断试验结果是否符合16.1.2的要求。
16.2.3 操作说明、标识和警示标志检查
16.2.3.1 检查涡喷车的操作说明和指示标志,判断检查结果是否符合16.1.3.1的要求。
16.2.3.2 检查涡喷灭火装置的显示仪表,判断检查结果是否符合16.1.3.2的要求。
16.2.3.3 检查操作按钮的说明标牌和警示标牌,判断检查结果是否符合16.1.3.3的要求。
16.2.3.4 检查操作处操作说明,判断检查结果是否符合16.1.3.4的要求。
16.2.4 消防水力系统试验
    按照GB7956.3规定的相关方法进行消防水力系统试验,判断试验结果是否符合16.1.4的要求。
16.2.5 液压系统试验按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合16.1.5的要求。
16.2.6 控制柜试验
    按照GB7956.14规定的相关方法进行控制柜试验,判断试验结果是否符合16.1.6的要求。
16.2.7 涡喷灭火装置试验
16.2.7.1 一般要求检查

16.2.7.1.1 检查涡喷车在回转、俯仰作业范围内,在额定转速下的运行情况,判断检查结果是否符合16.1.7.1.1的要求。
16.2.7.1.2 检查驾驶室内是否设置涡喷灭火装置工作状态的监测装置,判断检查结果是否符合16.1.7.1.2的要求。
16.2.7.1.3 测量涡喷车的独立燃油箱容积,判断测量结果是否符合16.1.7.1.3的要求。
16.2.7.1.4 检查独立燃油箱加油口设置情况及油液位显示装置,判断检查结果是否符合16.1.7.1.4的要求。
16.2.7.2 支腿要求试验
16.2.7.2.1 检查支腿操作处是否设置紧急停止按钮,判断检查结果是否符合16.1.7.2.1的要求。
16.2.7.2.2 检查支腿油缸的锁止机构,判断检查结果是否符合16.1.7.2.2的要求。
16.2.7.2.3 支腿进行50次可靠性试验后,判断试验结果是否符合16.1.7.2.3的要求。
16.2.7.3 涡喷灭火装置试验
16.2.7.3.1 涡喷灭火装置进行喷射作业时,检查水和泡沫混合液与涡喷发动机排出的气体混合情况,判断试验结果是否符合16.1.7.3.1的要求。
16.2.7.3.2 在平坦的试验场上,试验场地风速应不大于2m/s,涡喷装置在额定转速下顺风向进行水平喷射,连续喷射60s,以喷射装置的喷口铅垂线与地面交点为测量原点,测量灭火剂最远洒落点距离。判断试验结果是否符合16.1.7.3.2的要求。
16.2.7.3.3 测量装置回转角和俯仰角,判断试验结果是否符合16.1.7.3.3的要求。
16.2.7.3.4 操作涡喷灭火装置进行回转和俯仰动作,判断试验结果是否符合16.1.7.3.4的要求。
16.2.7.3.5 检查涡喷灭火装置操纵机构的工作情况,判断检查结果是否符合16.1.7.3.5的要求。
16.2.7.3.6 涡喷灭火装置以额定转速工作时,使用声级计测量驾驶室内噪音,判断试验结果是否符合16.1.7.3.6的要求。
16.2.7.3.7 对涡喷灭火装置的启动系统进行测试,判断试验结果是否符合16.1.7.3.7的要求。
16.2.7.3.8 检查涡喷灭火装置的自保灭火系统,判断检查结果是否符合16.1.7.3.8的要求。
16.2.7.3.9 涡喷灭火装置进行回转、俯仰组合动作100次可靠性试验,判断试验结果是否符合16.1.7.3.9的要求。
16.2.7.3.10 涡喷灭火装置在额定工况下连续运转1h,判断试验结果是否符合16.1.7.3.10的要求。
16.2.7.3.11 检查涡喷装置操作处的仪表和标识,判断检查结果是否符合16.1.7.3.11的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475