【已废止】防火封堵材料 GB23864-2009
6.15 燃烧性能
6.15.1 阻火包所用的织物材料按GB/T 5455进行试验。
6.15.2 将柔性有机堵料或防火密封胶置于模具内,制成尺寸不小于300mm×300mm,厚度为3mm的片材,并在温度为60°C〜65 ℃的烘箱中干燥72h以上,然后按GB/T 2408-2008规定的水平法进行试验。
注:无法自支撑的试件,允许置于金属网上进行试验。
6.15.3 泡沫封堵材料按GB/T 8333的规定进行试验。
6.15.4 阻火模块、防火封堵板材、缝隙封堵材料、阻火包带的燃烧性能按GB/T 2408-2008规定的垂直法进行试验。
