【已废止】防火封堵材料 GB23864-2009
返 回
变小
变大
底 色

6.2 表观密度

6.2.1 实验条件
    密度测试应在常温条件下进行。
6.2.2 试验装置
    不诱钢容器:内径为:φ50mm,高50mm;
    电子天平:量程大于100g,精度0.1g;
    电子天平:量程1000g,精度1g;
    直尺:精度1mm;
    游标卡尺:精度0.02mm;
    量筒:1200mL;
    电热鼓风干燥箱:0℃〜200℃。
6.2.3 试验程序
6.2.3.1 柔性有机堵料、防火密封胶
    将防火密封胶或混合均匀的柔性有机堵料放入一个内径为φ50mm,高50mm的不锈钢容器中。 用直径为5mm的不锈钢棒插捣,使其充满整个容器,并用不锈钢板将表面抹平,使其上表面与不锈钢容器的上表面处于同一平面。准确称量其质量m2,m2减去不锈钢容器本身的质量m1,即为试样的量m,精确至0.1g。
表观密度ρ(kg/m³)按式(1)计算:
                                                                          6.2.3. 1柔性有机堵料、防火密封胶
    式中:
    ρ——表观密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
    m——试样的质量,单位为千克(kg);
    v——不锈钢容器净空体积,单位为立方米(m³)。
    试验数据取两次试验结果的算术平均值,取整到0.1×10³kg/m³。两次试验结果之差不得超过0.2×10m³kg/m³。
6. 2. 3. 2无机堵料、阻火包
    将阻火包内装材料放人电热鼓风干燥箱内,在65°C±2°C条件下烘干至恒重。
    将试样(无机堵料或阻火包内装材料)混合均匀后,缓慢放入量程不小于1200mL的量筒中至1000mL左右,轻轻振动量筒,使量筒中的试样与刻度线相平,记录下刻度读数V。
    称量空量筒的质量和装入试样后的量筒质量,两者之差即为试样的质量,精确至0.1g。
    表观密度按式(2)计算:
6. 2. 3. 2无机堵料、阻火包
    式中:
    ρ——表观密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
    m——试样的质量,单位为千克(kg);
    v——试样的体积,单位为立方米(m³)。
    试验数据取两次试验结果的算术平均值,取整到0.1×10m³kg/m。两次试验结果之差不得超过0.2×10³kg/m
6.2.3.3阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料
    将阻火模块、防火封堵板材或已成型的泡沫封堵材料切割成两个50mm×50mm×20mm的试件(也可以是实际厚度),分别称量其质量,精确至1g,并测量其尺寸,精确至1mm。
    表观密度按式(3)计算:
6.2.3.3阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料
    式中:
    ρ——表观密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
    m——试样的质量,单位为千克(kg);
    v——试样的体积,单位为立方米(m³)。
    试验数据取两次试验结果的算术平均值,取整到0.1×10³kg/m³。两次试验结果之差不得超过0.2×10³kg/m³。
6. 2. 3. 4阻火包带和缝隙封堵材料
    将阻火包带或缝隙封堵材料切割成两个100mm×10mm×2mm的试件(也可以是实际宽度和厚度),分别称量其质量,精确至1g,并测量其尺寸,精确至1mm。
    表观密度按式(4)计算:
6.2.3.3阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料
    式中:
    ρ——表观密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
    m——试样的质量,单惊为千克(kg);
    v——试样的体积,单位为立方米(m³)。
    试验数据取两次试验结果的算术平均值,取整到0.1×10³kg/m³。两次试验结果之差不得超过0.2×10³ kg/m³。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475