石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.4 强度要求
按7.5规定的方法进行阻火器强度试验,阻火器不应出现渗漏、裂痕或永久变形。
试验压力为10倍介质最髙工作压力,压力保持时间为5min。