电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.4 试样根数的确定

试样根数由下面的公式确定。
a) 直径大于或等于20mm的电缆,试样根数N由式(1)给出:
b) 直径大于5mm且小于20mm的电缆,试样根数N由式(2)给出:
c) 直径小于或等于5mm的电缆,样品由许多直径大约为10mm电缆且小于20mm的电缆束组成,缆束数量Nbu由式(3)给出: 