建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T20284-2006
返 回
变小
变大
底 色

H.1 试件的尺寸

可在SBI中进行试验的制品为内径22mm、厚度25mm〜75mm的管状隔热材料。若有必要,可对25mm〜75mm范围内的每个厚度进行试验和分级。
厚度为25mm的制品试验数据对小于25mm厚度的制品同样有效。
以下条款可采用:
a) 制品必须按25mm的厚度进行试验,或按比该厚度大且最接近于最大厚度的厚度进行试验。 对于厚度小于25mm的制品,应将其叠层以使其厚度达到或超过25mm后再进行试验。
b) 对于厚度大于25mm但不超过50mm的制品:还应按实际的最大厚度进行试验。其最差的试验结果适用于小于所测最大厚度的所有制品厚度。这意味着制品应按两种厚度进行试验。
c) 对于厚度超过50mm、接近75mm的制品:还应按最大厚度和最接近50mm的厚度进行试验。其最差的试验结果适用于小于所测最大厚度的所有制品厚度。这意味着制品应按三种厚度进行试验。
d) 对于厚度超过75mm的制品:按第3条进行试验,但试验的最大厚度为75mm。
可认为内径为22mm的管状隔热材料的试验数据包括了所有其他内径尺寸的制品试验数据,厚度为75mm的管状隔热材料的试验数据包括了较大厚度的制品试验数据。
对于被用于最大外径超过500mm的圆柱形管道或平整表面上的保温材料,应将其按平板类建筑材料进行试验。
若管状隔热材料的生产长度超过1500mm,则试件长度应切至1500mm。若管状隔热材料的生产长度不足1500mm,则试件应连接起来以使其长度达到1500mm。