建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T20284-2006
B.2 试验结果的计算
连续参数是由试验数据按本标准附录A中的计算方法计算得出。但是,由于经过一系列试验后部分试验程序和计算程序都有所改动,一部分试验数据并不满足附录A中的要求。因此,应排除有以下
a)至f)条款中的偏差所得出的试验数据。这些偏差会导致用于统计分析的更大数据集,如果根据该数据集进行计算,计算方法的精确性相对较低。
a) 检查热电偶。循环试验规定采用的是两支而非三支的不同热电偶。对两支热电偶的要求是:在最多20个取样点处与其平均温度的最大偏差为2%。
b) 同步。对未满足附录A中同步要求的试验而言,同步时间持续到420s,降低的极限值对应温度下降1.5K,O2增加0.03%和CO2下降0.012%。
c) 燃烧器切换响应时间。FIGRA或SMOGRA确定时间不超过最初1min和燃烧器响应时间超过15s的试验不予以考虑。
d) 烟气测量。光信号返回率低于90%的试验不予以考虑。
e) 其他规定。数据分析不采用与试验无关的其他规定,如O2或CO2信号返回到起始水平档。
f) 试验时间。因试验时间较短,采用截止到时间t=1470s的数据进行所有计算。
- 上一节:B.1 —般说明与结果
- 下一节:B.3 统计分析