建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T20284-2006
返 回
变小
变大
底 色

A.4 受火时间

从t=t0= 300s开始,试样暴露于主燃烧器的火焰中,直至停止向燃烧器供应丙烷时(t')才结束。受火时间等于t't0
注意t0后的第一时刻t'和下一个数据点(t' + 3s)时丙烷的质量流量均低于300mg/s,以检查燃烧器是否关闭。
其中:
m气体(t'为丙烷的质量流量,mg/s。
判据:
t't0≥1245s         
                               
 