建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T20284-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
4.1 概要
SBI试验装置包括燃烧室、试验设备(小推车、框架、燃烧器、集气罩、收集器和导管)、排烟系统和常规测量装置。这些部件的详细说明见4.2至4.7。设计图示见附录E。除非文中给出了公差,否则图示中的尺寸为名义尺寸。
注:从小推车下方进入燃烧室的空气应为新鲜的洁净空气。