长管空气呼吸器 XF1261-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.7 连接强度

5.7.1 全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度
    全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度不应小于250N。
5.7.2 分供气管与转换装置、主供气管与分供气管之间的连接强度
    分供气管与转换装置、主供气管与分供气管之间的连接强度不应小于750N。